Autor Tema: Esquema de motor trifasico a monofasico  (Leído 55224 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado pirijas

  • Forero limitado
  • Mensajes: 1
Esquema de motor trifasico a monofasico
« en: Mayo 19, 2005, 01:24:29 »
Solicito ayuda  a ver si alguien me podia decir como conseguir los esquemas y la formula para calcurar la capacidad de los condensadores necesarios para transformar un motor trifasico a monofasico.

Muchas gracias

Desconectado Koko

  • Aficionado a los experimentos...
  • **
  • Mensajes: 240
Esquema de motor trifasico a monofasico
« Respuesta #1 en: Mayo 19, 2005, 07:30:43 »
Dudo mucho que con condensadores puedas hacer eso, compañero. Lo mas que podrias hacer es corregir el factor de potencia del motor.

No obstante, si tienes un motor monofasico y lo quieres arrancar, necesitaras un equipo condensador de arranque.

Un saludo.
No es oro todo lo que reluce

Desconectado Electron

  • Pasaba por aquí
  • Mensajes: 26
Esquema de motor trifasico a monofasico
« Respuesta #2 en: Mayo 22, 2005, 14:53:51 »
Hola pirijas.

Para una tensión de 380v(tensión de fase) la capacidad por kw de un condensador sera de 20 Mf.

Pra una tensión de fase de 220v la capacidad del condensador por kw sera de 70 Mf.

Ergo si tienes 1.5 c.v (por ejemplo), Aplica una regla de 3 y te dara para 380v por fase te dara 30 Mf y para 220v por fase 75 Mf

Para 3,3 kw que son 4,5 cv para 380v serian 90 Mf y para 220v 225Mf

Espero te valga , recuerda que estos motores se pueden conectar en estrella y en triangulo por eso te puntualizo , lo de la tensión de fase , que por cierto , tambien te doy la equivalencia para una tensión de 127v (tensión de fase que es) 200Mf por kw

En defintiva si lo conectas en estrella o triangulo dependiendo de la tensión de linea, deberas usar una u otra equivalencia para la tensión de fase que corresponda con la conexión que vayas a hacer.

En paralelo con una de las bobinas del motor deberas colocar el condensador , este lo unico que hara sera convertir lo que antes era una fase real, en una fase , compensatoria....perderas algo de potencia, pero es una opción a falta de úna tercera fase.

Desconectado Norubit_chile

  • Forero limitado
  • Mensajes: 1
Motor trifasico conectado como monofasico
« Respuesta #3 en: Diciembre 13, 2005, 14:14:12 »
Estimado Pirijas

Es posible conectarlo, debes tener en cuenta que perderas un 15 % de la potencia y casi el 50 % del torque.

Desconectado japasco

  • Forero limitado
  • Mensajes: 1
Una pregunta
« Respuesta #4 en: Septiembre 13, 2006, 06:05:31 »
Cita de: Electron
Hola pirijas.

Para una tensión de 380v(tensión de fase) la capacidad por kw de un condensador sera de 20 Mf.



Mi problema es el siguiente: tengo una red trifásica 380V con neutro (tensión entre fase y neutro 220V) y he tratado de aplicar los datos que mencionan en este post con un motor trifásico de 1.5 HP, sin embargo al colocar un condensador de 80 mF (según lo recomendado para 220V) las corrientes en el motor se disparan de manera increible. Cambié a un condensador de 35mF y casi se estabilizaron a lo que sería normal (aunque una fase estaba más cargada) con lo cual es estable la operación del motor.
Según esta experiencia empírca lo que más se acerca es a las recomendaciones con una tensión de 380V ¡pero entre fase y neutro es 220!.
Tienen idea a que se deba esta diferencia con lo escrito o es que estoy entendiendo mal.

Muchos saludos,

Jorge

Desconectado turago

  • Nunca ha participado en el foro
  • Mensajes: 0
Esquema de motor trifasico a monofasico
« Respuesta #5 en: Diciembre 06, 2007, 19:16:35 »
http://www.mecanet.es  Nos pone a nuestra disposicion un taller de mecanizado sin salilr de casa para fabricarnos aquello que necesitemos.... que os parece???

Desconectado salvador1

  • Forero limitado
  • Mensajes: 4
    • Hidroterm Ingenieria C.a
Re:Esquema de motor trifasico a monofasico
« Respuesta #6 en: Octubre 19, 2017, 12:52:48 »
Te envío el esquema de conexiones, dependiendo del motor, pero debes tener en cuenta los siguientes datos antes que nada.
Como va a funcionar a 230V (o 220V), tienes que calcular el valor del condensador con 70uf (microfaradios) por cada Kw (1000watios) de consumo, así pues, si tu motor tuviera un consumo de 4,5 Kw, deberías poner un condensador de 315 uf.
Si por lo que sea la potencia de tu motor viene expresado en KVa, conviértelo a KVh, a razón de 0,8Kwh x Kva. De esta manera te será fácil calcular el condensador.
En cuanto a la conexión del motor, debe ser en triangulo para este esquema.
Perderás una parte de la potencia, pero seguirá funcionando normalmente

Desconectado javiucm

  • Supermoderador
  • Científico loco
  • *****
  • Mensajes: 3.128
Re:Esquema de motor trifasico a monofasico
« Respuesta #7 en: Octubre 19, 2017, 20:54:01 »
¿Eres consciente de que este tema es de hace una década?